舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 15559|回复: 20

旺安佳张坊商业街电地暖施工日记

  [复制链接]
发表于 2011-7-4 15:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 旺安佳地暖 于 2011-11-29 15:44 编辑

施工单位北京旺安佳装饰有限公司
工程名称:旺安佳张坊商业街电地暖施工日记
工程地点:北京市房山区张坊镇南商业街
工程面积:实际采暖面积333平方米
工程概况:本工程位于北京市房山区张坊镇南商业街,内墙厚为240mm,外墙为370mm,外墙有良好的保温。用途:为两层住宅用房,一层用户自己居住,二层则为商用宾馆。

设计标准:
《采暖通风及空气调节设计规范采暖部分》GB50019-2003
《地面辐射供暖技术规程》JGJ12-2004 / J365-2004
《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-92
《低压配电设计规范》 GB50054-95
《电气装置工程施工及验收规范》 GB50254-96 / GB50259-96


设计依据:
A: 房屋建筑与结构的资料
B: 室内设计温度
C: 输配电情况,供电电压、负荷等级、能否增容等。
D: 对于工业建筑,还需提供工艺设计资料,生产工
   艺对室内空气温度的要求,设备散热状况等。

设计说明:
a 电气设计应根据建筑物的使用功能及建设部节能目标要求以及建设单位的特殊要求,把供暖的电气回路单独设计,也可将照明、供暖回路合在一起设计。
b 对于区域采暖负荷大而分散的建筑物,采暖配电宜单独设计配电系统;对于住宅写字楼、车库、仓库、会议室等独立电量计量的房间,宜将采暖和照明回路何在一起考虑。
C 以上两种设计方式均应考虑配电设备前端设计负荷增容的问题。原前端设备能否满足负荷增容的要求,若不能满足须向供电部门申请前端增加配电容量引入建筑物。


供暖产品及辅材
1、供暖系统采用成都安莱特单导发热电缆,控制系统采用上海柯耐弗旺安佳专用液晶周编程温控器。
2、旺安佳地暖专用铝箔反射膜、保温板、钢丝网φ2.0、卡钉等……

主材产品介绍:




安莱特单导发热电缆剖析图





安莱特单导发热电缆实物图

系统优点:

旺安佳双屏蔽智能电地暖
        旺安佳双屏蔽智能电地暖系统是以安莱特耐高温双屏蔽发热电缆作为发热源,辅以旺安佳专用智能控制系统进行控制的新型低温辐射采暖系统。

接头方式
       厂制冷热线接头8道工艺环节 严格控制,保证接头稳定!安全无忧!

绝缘
        硅橡胶耐高温绝缘层,150度温度下可保持长期稳定,耐温最高可达260度,而发热芯体工作时温度最高一般不会超过95度左右,所以绝缘层安全系数极高,地面不怕覆盖物。
        IEC60800标准:认可的材料有EPR、XLPE、PVC。
        传统材料如XLPE的抗老化温度也就80度左右

发热芯体
       安莱特发热电缆采用铜镍合金 与镍铬合金两种材质,这两种材质都属于正温度系数的导体材料。芯体表面工作温度为90℃正负2度。超出IEC800的标准
       IEC60800标准:导体由一根或多根纯金属或金属合金单线组成,不能使用负温度系数的导体材料。认可的材料运行温度达80度以上。



旺安佳专用温控器实物图

产品概述:
       旺安佳专用S430PE温控器是一款(暗装)大屏幕液晶显示可编程式温控器,通过键盘设定房间所需温度,温控器根据所设温度自动开启和关闭加热负载,从而达到调节房间温度的目的,该产品可广泛用于各类采暖系统的温度调节。

系统工作原理:
       该系统是由安莱特发热电缆柯耐弗温控器两部分组成,发热电缆铺设于地面中,温控器安装于墙上,当室内环境温度或地面温度低于温控器设定的温度时,温控器接通电源,发热电缆通电后开始发热升温,发出的热量被覆盖的水泥层吸收,然后均匀加热室内空气,还有一部分热量以远红外辐射的方式直接释放到室内,使室内温度分布更为合理,另外,人体是远红外线的较好吸收体,在接受到远红外线后,人体的组织和细胞能增强性,符合人体生理需求。



设计图纸:
张坊 郭庆凯11.4.20_recover-Model.jpg
张坊 郭庆凯11.4.20_recover-Model0.jpg
张坊 郭庆凯 东一 7间_t3_recover-Model.jpg
张坊 郭庆凯 东一 7间_t3_recover-Model0.jpg

工程施工图片:
DSC00091.JPG
DSCN1723.JPG
DSCN1730.JPG
DSCN1725.JPG
DSC00089.JPG
DSCN1724.JPG
DSCN1727.JPG
DSCN1729.JPG
DSCN1732.JPG
DSCN1736.JPG

旺安佳电地暖安装经过专业的施工人员严格按照“三检一测”的施工步骤完成……

DSC00086.JPG
DSC00087.JPG


设计人员:杜京泽
施工人员:周小平 、张如意、周小明、张伟
项目经理:吴平安

未标题-3.jpg


未标题-2.jpg



售后服务部分
0.jpg

旺安佳售后服务卡
3.jpg
郭经理对我们的服务表示很满意……
5.jpg
郭经理和我们吴副总来了张合影以作留念!
4.jpg


2.jpg
1.jpg
二楼宾馆


发表于 2011-7-4 17:01:18 | 显示全部楼层
是味儿
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-4 17:05:29 | 显示全部楼层
回复 沛县地暖老李 的帖子

谢谢李总支持……(EM:154:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 17:23:10 | 显示全部楼层
这工程一个比一个专业,一个比一个经典~!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-4 17:24:36 | 显示全部楼层
我感觉电地暖没有部分水地暖那样铺装效果美观呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-5 10:11:20 | 显示全部楼层
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-5 10:35:04 | 显示全部楼层
回复 陈玉霞 的帖子

共同学习……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-6 13:04:02 | 显示全部楼层
顶一下  (EM:135:) 公司也太小气了吧 工人师傅大热天的还穿个长袖外套
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-6 14:20:31 | 显示全部楼层
回复 圣洲地暖 的帖子

谢谢支持,这是三月份的工程!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-8 09:36:34 | 显示全部楼层
(EM:149:) 小顶顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表