设计说明图
发热电缆铺装平面图
局部铺装平面图
配电图
四、 施工前准备工作: 电地暖安装前应具备下列条件:
1. 施工图纸和有关技术文件齐全。
2. 组织各技术部门交涉工作。
3. 查看土木专业(甲方)是否完成地面找平,地面是否干燥。
4. 所有进场材料、产品的技术文件应齐全,标志应清晰,外观检查应合格。必要时应抽样检测。
5. 发热电缆应进行遮光包装后运输,不得裸露散装;运输、装卸和搬运时,应小心轻放,不得抛、摔、滚、托。不得暴晒雨淋,宜储存在温度不超过40℃,通风良好和干净的库房内;与热源距离应保持在1m以上。应避免因环境温度和物理压力受到损害。
6. 防止有腐蚀、污染的物质接触发热电缆的表面。
7. 施工的环境温度不宜低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。
8. 发热电缆间有搭接时,严禁电缆通电。
9. 电地暖施工不宜与其他工种交叉作业,所有地面、墙体预留洞、槽应在铺设发热电缆前完成。
10. 地面辐射供暖工程,有统一的施工服装,施工鞋应为平底鞋
11. 准备施工时所用到的所有工具以及产品检测空表。
12. 每个户型的配电容量必须满足电地暖采暖的负荷,配电箱到各个温控器低盒的电源线符合设计图纸上的配电系统说明。
五、 施工进度计划: 为保证军区医院电采暖的施工质量,施工期20天,安排10人施工,配备两个技术指导员,一个项目负责人。同时保证施工的安全。
六、 施工流程: 产品进场时,第一次要求用钳形表测量发热电缆的标称阻值,做好记录;用1000V摇表检测发热电缆的绝缘阻值,做好记录。发热电缆铺设好后,第二次要求用钳形表测量发热电缆的标称阻值,做好记录;用1000V摇表检测发热电缆的绝缘阻值,做好记录。填充层做好后,第三次要求用钳形表测量发热电缆的标称阻值,做好记录;用1000V摇表检测发热电缆的绝缘阻值,做好记录。面层装饰做好后,第四次要求用钳形表测量发热电缆的标称阻值,做好记录;用1000V摇表检测发热电缆的绝缘阻值,做好记录。
四次测量的标称阻值和绝缘阻值要一致。甲乙双方各保留一份,存档保存。
七、 电地暖在现场的铺前准备: 1. 测量铺设房间的面积要与设计图纸中面积相符,绝热层的基面必须平整,在铺设绝热层前先用米靠尺检查原始地面的平整度,当高低差>8mm时,要求甲方做找平层。有防水或防潮要求的,必须先做防水层和防潮层。
2. 绝热层基面还必须干燥,无裸露钢筋、落地灰浆、石块等杂物,墙面根部平直,且无积灰现象。
3. 边角保温条的固定,边角保温材料用10mmm厚的聚苯乙烯泡沫板,从基面起,高度50mm,紧贴内墙面,不得有缝隙空出。
八、 绝热层(挤塑板)的铺设: 绝热层铺设平整,绝热层相互间接合应严密。铺装后的绝热层表面平整,无起鼓、翘起现象,缝与缝之间用密封胶带贴好。绝热层材料:聚苯乙烯挤塑板,溶重32kg/m3 ,的规格是1800×600×20mm.
九、 反射膜的铺设 反射铝箔铺设在绝热层上,铝箔面朝上,每张铝箔之间不得有间隙,缝与缝之间用铝箔胶带贴好,平整无皱折现象。一般规格宽为40g/m2 ,有网格丝线
十、 钢丝网的铺设: 钢丝网满铺在反射膜上,网与网之间不应空出,必须用扎带固定,对于鼓起、翘起的钢丝网用卡丁固定,钢丝网四边用钢钉固定,不准有移动、错位。一般规格为网格25×25mm,宽度为1m,钢丝网直径≧0.8mm的热度钢丝网.
十一、 发热电缆的铺设 该工程采用的是成都安莱特线缆制造有限公司制造的发热电缆,采用的是单导发热电缆,发热电缆应按照施工图纸标定的电缆间距和走向敷设,发热电缆应保持平直,电缆间距的安装误差不应大于10mm。发热电缆敷设前,应对照施工图纸核定发热电缆的型号,并应检查电缆的外观质量。
发热电缆铺设相关注意事项:
a. 发热电缆出厂后严禁剪裁和拼接,有外伤或破损的发热电缆严禁敷设
b. 发热电缆安装前应测量发热电缆的标称电阻和绝缘电阻,并做好自检记录。
c. 发热电缆施工前,应确认电缆冷线预留管、温控器接线盒、地温传感器预留管。
d. 电缆的弯曲半径不应小于生产企业规定的限值,且不得小于6倍电缆直径。
e. 发热电缆的固定:铺设的发热电缆在钢丝网上用扎带(卡丁)固定,扎带的间距30cm,弯头处不准有折角,不准翘起。
f. 发热电缆的热线部分严禁进入冷线预留管。
g. 发热电缆的冷线接头应设在填充层内。
h. 发热电缆安装完毕,应检测发热电缆的标称电阻和绝缘电阻,并进行记录。
施工人员现场铺装
十二、发热电缆规格统计及结构图 采暖分区 | 发热电缆功率w | 发热电缆长度m | 分区布线间距mm | 温控器选型 |
会诊室 | 3000 | 166.7 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职01病房 | 2600 | 144.4 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职01客厅 | 3000 | 166.7 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职02病房 | 2800 | 155.6 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职02客厅 | 3000 | 166.7 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职03病房 | 2800 | 155.6 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职03客厅 | 3000 | 166.7 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职04病房 | 2800 | 155.6 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职04客厅 | 3000 | 166.7 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职05病房 | 2800 | 155.6 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职05客厅 | 3000 | 166.7 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职06病房 | 2800 | 155.6 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职06客厅 | 3000 | 166.7 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职07病房 | 2800 | 155.6 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职07客厅 | 3000 | 166.7 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职08病房 | 2600 | 144.4 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职08客厅 | 3000 | 166.7 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职09病房 | 1760 | 97.8 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职09客厅 | 2800 | 155.6 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职09客卧 | 600 | 33.3 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职10病房 | 1600 | 88.9 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职10客厅 | 3000 | 166.7 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职10客卧 | 500 | 27.8 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职11病房 | 1600 | 88.9 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职11客厅 | 3000 | 166.7 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职11客卧 | 600 | 33.3 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职12病房 | 1760 | 97.8 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职12客厅 | 2800 | 155.6 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职12客卧 | 600 | 33.3 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职13病房 | 1760 | 97.8 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职13客厅 | 2800 | 155.6 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职13客卧 | 600 | 33.3 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职14病房 | 1600 | 88.9 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职14客厅 | 3000 | 166.7 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职14客卧 | 600 | 33.3 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职15病房 | 1600 | 88.9 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职15客厅 | 3000 | 166.7 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职15客卧 | 500 | 27.8 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职16病房 | 1760 | 97.8 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职16客厅 | 2800 | 155.6 | 100-125 | ANLT8600 |
军区副职16客卧 | 600 | 33.3 | 100-125 | ANLT8600 |
军区正职01病房 | 4000 | 222.2 | 100-125 | ANLT6500 |
军区正职01客厅 | 3520 | 195.6 | 100-125 | ANLT6500 |
军区正职01陪伴室 | 1000 | 55.6 | 100-125 | ANLT8600 |
军区正职01警卫室 | 700 | 38.9 | 100-125 | ANLT8600 |
军区正职02病房 | 4000 | 222.2 | 100-125 | ANLT6500 |
军区正职02客厅 | 3520 | 195.6 | 100-125 | ANLT6500 |
军区正职02陪伴室 | 1000 | 55.6 | 100-125 | ANLT8600 |
军区正职02警卫室 | 700 | 38.9 | 100-125 | ANLT8600 |
安莱特发热电缆(ANLT)单导系列产品采用双层屏蔽、硅橡胶绝缘和三股合金丝发热。
发热电缆结构示意图: