日泰综合楼4层地暖系统说明
工程概况
《空气源热泵、太阳能与低温热水地暖组合建筑采暖能效研究》——2011年5月5日正式将该项研究列入《住房和城乡建设部2011年科学技术项目计划》,并颁发建科[2011]59号文件。该项目由北京市建设工程物资协会地暖分会及大金(中国)投资有限公司牵头,河北日泰新型管材有限公司作为指定测试基地及合作单位参与此次项目研究,上海安贞暖通设备工程有限公司、图博节能科技(上海)有限公司、青岛阿尔普尔新能源科技股份有限公司、北京当代房地产集团等相关单位在北京市建设工程物资协会的统一领导下,成立了本次项目研究课题组。2011年7月22日,课题组成员到日泰公司并正式授予日泰“住房和城乡建设部科学技术项目——测试基地”牌匾,并统一、协调安排各项工程进度。此行确定了项目的设备及末端的配套安装案,以及测试方案。根据课题组要求,确定了日泰二期综合楼工程四层由青岛阿尔普尔新能源科技股份有限公司配备的阿尔普尔空气源热泵作为冷热源配套上海安贞暖通设备工程有限公司的安贞预制沟槽式薄型地暖作为制热末端,本层建成后作为员工宿舍。四层采暖面积为400平米。
系统方案及配置
四层采暖面积400平米,共分为4个独立区域,配置4台热泵,每台热泵连接一组分集水器。因本层的功能性需求,所有独立的采暖区域内单独设置温控器。所有分水器采用流量计分集水器。选用阿尔普尔4台APR-B15/P22型热泵,制热输入功率4.1KW,制热额定功率14.5KW,流量2.5m³/h。末端为安贞预制沟槽式薄型地暖,为使末端热效率最大化,统一盘管间距为50mm。安贞预制辐射供暖系统主要由安贞预制辐射板、地暖管、分集水器、能量调节构件、控制构件构成。安贞预制辐射板由下往上依次由15mm厚高压强挤塑保温板、50μ铝箔反射层、多孔固定板构成。地暖管采用规格10mm*1.5mm的PE-RT加热管,填充层由15mm厚1:2.5砂浆构成。能量调节构件主要由混水罐和循环泵构成,主要作用是混水(即降温)和提升扬程。在本工程中,空气源热泵本身可提供35热水,且自身的扬程即可满足水力要求,故该工程可省去能量调节构件。控制构件包括温控面板、地温探头、电热阀。通过温控面板对室内温度和地面温度进行双温双控,根据输出信号带动两通阀或者电热阀的开启与关闭。与传统的热水地暖相比,安贞预制辐射供暖系统具有以下优点:
(1)最小厚度28mm,为常规地暖的1/3,其中包括安贞预制辐射板(加热管固定板、铝箔、保温板)及水泥砂浆保护层的厚度,仅占用很小的空间高度;
(2)管径小,密度大,因而散热量相比传统地暖大,加上铝箔的反射和导热作用,使得整体散热均匀且热效值高;
(3)地暖板可做到即开即用,特别适合间歇式的运行模式,热反应时间快,一般30-50分钟左右即可达到设定室温,便于快速调节室温。
(4)进水温度通常为28~35,比常规地暖平均温度低10左右,若采用热泵作为其热源,可使热泵工作在高效率工况内,而且由于温度变化范围小,可以使用实木地板,而不必担心地板的变形。
(5)安装时管道全部嵌在定型模板内,减少在施工时对管道的破坏的可能性,安全系数更高。
未标题-1.jpg
施工工艺及流程
1、施工前准备及条件检查
1.1 施工时,同一施工操作面不能与其它工种进行交叉施工作业;
1.2 供暖系统安装完毕打压验收前不能封闭吊顶、管井;
1.3 地采暖铺装施工前温控布线安装到位;
1.4 所有土建结构施工、户内隔墙施工必须完毕,地面应平整、干燥、无杂物,墙面根部应平直,且无积灰现象,卫生间等应做防水的区域应完成防水并经过闭水试验验收,防水层上如有垫层需施工完成并完成养护;
1.5施工区域地面应平整(二米靠尺高低差不大于5mm)干燥清洁,无裸露的钢筋及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等;
1.6施工的环境温度不宜低于5℃,在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施;
2、具体施工工艺及流程
2.1 主管路系统和分集水器应在铺设盘管之前进行安装,建议在主管与热源连接处需设制专用的能量调节构件;
2.2分集水器下杠中心距地面应不小于300mm,按照设计图纸要求安装在确定的位制,用膨胀螺栓固定于墙面、分水器箱体或预制角铁支架,安装平直、牢固、横平竖直;
2.3管道切割,应采用专用工具,切口应平整,断口面应垂直管轴线;注意检查管材、管件接口不能有毛刺、沙尘等异物;热熔前要用专用刮皮器将需热熔连接部位氧化层刮掉,并清洁;
2.4主管路系统施工期间如未完全连接上(未封口),必须用管口帽进行管口保护,避免装修期间杂物进入管路形成堵塞;
2.5主管路安装需用管卡固定,管卡须用膨胀螺栓牢固固定,不能借用现有吊顶、管道固定主管,主管安装要求横平竖直;
2.6主管穿墙体楼板打孔前,需依据前期水电隐蔽工程图纸再次和业主或装修公司确认位置,避免开槽打孔造成原始水电隐蔽工程损坏;2.7主管穿楼层楼板处必须设制硬质套管,如果穿楼板处正好是卫生间且不在卫生间未来将包裹的管井内,必须在卫生间地暖施工前的初次防水前完成立管安装;
2.8主管必须包覆保温,保温管接缝处需采用专用粘接剂密封;
2.9未设分水器箱体的情况下,需把分、集水器进行完全包裹;
2.10主管路高点必须设立排气阀,排气阀前需设截止阀;
2.11同一热源同时对散热器、空调、地暖系统供暖,各系统独自设立进回水总阀门;
2.12每组分水器需独立设制压力表,分水器进回水均需设制阀门;
2.13地暖主管路必须经打压验收,且经装修公司负责人、客户或客户代表签字 确认后,才允许装修公司封闭对应区域吊顶和管井; 2.14 安贞预制干式模块板的铺设应平整,拼接严密,按木龙骨方向顺向铺管面,安贞预制干式模块板与边墙须保持在10cm-12cm间距;次间距需用挤塑板填充。
2.15 发现现场施工区域与施工图不符,必须停工,需与设计部、销售重新确认图纸及相关技术资料后再进行,如当场无法解决,另行安排进场施工;
2.16 盘管铺设前,应检查盘管外观质量,管内部不得有杂质,并应对照施工图纸核定盘管的品牌、管径、壁厚,并对照配管单选取对应长度尺寸的管材,根据图纸的环路图,进行依次铺设;盘管需用专用管钳剪断,断口应平整,盘管安装间断或完毕时,敞口处应用管口帽封堵;
2.17 加热管的布置,全部采用“双回路”布管;
2.18 加热管出地面至分集水器连接处应设制柔韧套管;护套管切口紧贴分水器接头下沿,护套管长度不小于150cm;
2.19加热管应严格安照50mm-100mm管间距敷设,在每一回路的中心位制为了避免管道“死折”可放宽;加热管的弯曲半径不应小于5倍管外径。
2.10模板内的加热管不能有任何接头。
3、安贞预制沟槽式地暖系统的检验、调试及验收
3.1 一般规定
3.1.1条 检查、调试与验收应由施工单位提出书面报告,客户进行检查、验收,并应做好记录。
3.1.2条 安贞预制沟槽式地暖系统的检查、调试与验收,应遵循“有关各方协调一致,共同确认”的原则,在各专业、各工序交接后隐蔽前,应对下列内容进行检查和验收,并做出结论:⑴管道、分、集水器、阀门、配件、预制模块板等的质量;⑵管道、阀门等安装质量;⑶隐蔽前水压试验检查验收;⑷中间交接质量检查验收;⑸隐蔽后水压试验检查验收;⑹环路、系统试运行调试。
4、水压试验之符合规定
4.1.水压试验应在系统冲洗之后进行;
4.2.水压试验应以每组分、集水器为单位,逐套进行;
4.3.水压试验最少进行一次,为填充层施工之前;
4.4.试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;
4.5.校验方法:在试验压力下,稳压1h,观察其压力降,若压降不大于0.05MPa,则认为合格;
4.6.水压试验宜采用手动泵缓慢伸压,伸压过程中要随时观察与检查有无渗漏;
4.7.不建议在有冻结可能的情况下进行施压,如必须试压,需添加防冻液;
4.8水压试验完毕后,甲方需进行验收,并在验收单上签字后方可进行水泥砂浆找平;
5 调试与试运行
5.1安贞预制沟槽式地暖系统调试首先确认内部注满介质水;
5.2打开热源,打开温控面板;
5.3安贞预制沟槽式地暖系统未经调试,严禁运行使用。为了避免对系统造成损坏,在未经调试与试运行之前,应严格限制随意启动运行。
5.4安贞预制沟槽式地暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。
5.5调试与试运行的目的,是使系统的水力工况和热力工况达到设计要求,为此,具备正常供暖和供电条件是进行调试的必要条件。若暂时不具备正常供暖和供电条件时,调试工作应推迟进行。
5.6安贞预制辐射供暖系统的试运行与调试,应在施工完毕且地板铺设完毕后进行。
5.7开始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于35℃;并应连续运行48h;在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至温度均匀达到设计要求。
5.8温控器的调试应按照不同型号温控器安装调试说明书的内容进行。

施工设计图纸
未标题-2.jpg
材料及施工说明
未标题-3.jpg
温控/主机定位平面图
未标题-4.jpg
做法节点详图1
未标题-5.jpg
做法节点详图2
未标题-6.jpg
施工平面图
1.现场施工图片.jpg
因安贞预制地暖对地面平整度要求较高,首先进行现场地面水平核准
2.水泥地面.jpg

3.铺设安贞地暖模板.jpg
铺设安贞地暖模板
4.安贞地暖模板铺设完毕.jpg
安贞地暖模板铺设完毕(距墙需10cm-15cm)
5.地面盘管2.jpg
地面盘管1
6.地面盘管3.jpg
地面盘管2
7.地温探头.jpg
加设地温探头(探头绑在地暖加热管上,探测地暖加热管温度)
8.地暖铺装完毕.jpg
地暖铺装完毕1
9.地暖铺装完毕2.jpg
地暖铺装完毕2
10.地暖铺装完毕3.jpg
地暖铺装完毕3
11.地暖铺装完毕4.jpg
地暖铺装完毕4
12.连接分水器.jpg
连接分水器1
13.连接分水器2.jpg
连接分水器2
14.打压测试.jpg
打压测试
15.搅拌界面剂.jpg
搅拌界面剂
16.涂刷界面剂2.jpg
涂刷界面剂完毕以上为安贞预制嵌入式地暖施工,界面剂刷完之后采用1:3的水泥砂浆进行找平,找平厚度为2cm。
17.安装温控面板.jpg
安装温控面板
18.挂装室外机.jpg
挂装室外机1
19.挂装室外机2.jpg
挂装室内机2
20.安装热量表.jpg
安装热量表
21.仪表安装及系统连接.jpg
仪表安装及系统连接
至此本系统全部安装连接完成。11月15日开始实际运行并记录数据。
发表于 2011-11-27 17:33:30 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-28 08:41:03 | 显示全部楼层
不错,林总出手不凡
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-28 19:22:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 暖家地暖张 于 2011-11-28 19:23 编辑

不错,值得学习,期待运行数据。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-28 23:00:59 | 显示全部楼层
还在学习中 这个末端不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表