舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 17178|回复: 21

擎天冷暖---肥市瑞龙公馆6#某室地暖工程

  [复制链接]
发表于 2012-7-18 11:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

施工单位:擎天冷暖(合肥擎天住宅科技设备有限公司)


项目名称:合肥市瑞龙公馆6#某室地暖工程,采暖面积71.4m²

项目概况:
        瑞龙公馆位于合肥濉溪路27号原荣事达厂地块(濉溪路与蒙城路交口西南角),规划分为五星级酒店和高档住宅两部分,酒店建筑面积为35000平方米,由深圳设计院等建筑设计机构担当设计,按照现代国际五星级标准设计建造;
住宅建筑面积约6万平方米,由和煦园企业所属安徽瑞吉置业有限公司全资开发建造。项目规划和设计不仅注重功能性和审美性,同时结合了环保和可持续发展的理念。住宅为32层高层。 此外地处北一环和蒙城路交叉口,交通和配套设施完备!
瑞龙公馆项目由五星级大酒店和高档住宅组合而成,其中酒店建筑面积4.5万平方米,按现代国际五星级标准设计建造;住宅建筑面积约6万平方米。项目位于北一环成熟地段,财富广场、金鼎国际广场、置地汇丰广场、新天地国际广场等组成的商业写字楼集群,形成合肥市最耀眼的商务区;柏景湾、南国花园、金域蓝湾、柏景雅筑楼盘以及一些老生活小区分布周边,商业繁荣,人气旺盛。周边学校、医院、商业一应俱全,坐享英国乐购、北京华联以及本土的红府超市、合家福超市等资源。
选型设计:客户家里有两岁的孩子,对舒适度要求较高,所以选择了地暖,因客户条件较好,预算充足,所以我们为其做了豪华版的系统配置方案,系统设备全为进口,有海关报关单,且都是国际知名品牌产品,有较为成成熟的技术支持及客户服务体系,我们为客户选择了地暖分室温控方案,每个房间一个温控器,放置于顶灯开关旁,可以达到区域温度控制的效果,更显高端化,也更节能, 另外考虑到客户家橱柜面积不大,利用度比较高,所以我们为其选用了丹佛斯地暖二通混水方案,系统水流量较大,设计紧凑,长度仅65cm,放置于利用度不高的水槽下方,充分利用橱柜的空间,也方便日后检修。

图片1.jpg

分室房间温度控制方案:可对丹佛斯分水器上的预设定阀芯进行设定,增加阻力,最不利地暖环路阀芯值设置为N(阻力为最小),其他环路根据长度,流量等参数通过水利计算结果来调节阀芯开启值增加阻力以达到各环路水力平衡的目的,安装驱动器后可实现自动控制,这样,在调试使用时就不会出现环路较长的房间温度上升慢或区域温度差异较大的弊病,较大的提高了地暖的舒适性和高端控制方式,也为业主节省了能耗费用,延长了系统使用寿命。
系统配置:德国菲斯曼WH1D 24.8kW燃气壁挂锅炉/德国瑞好PE-Xa采暖ф16×2.0地暖专用盘管/丹佛斯二通混水系统(含FTC传感器、回水温度控制阀、混水模块等)/丹佛斯TWA-ANC热电驱动器/丹佛斯FH-CWD房间温控器,
设计参数:冬季室外温度-3℃,
冬季室内温度:18
地暖供回水温度:55/45
ф16盘管间距:150mm-180mm(起居卧室180mm,卫生间150mm
蓄热层厚度:50mm(可根据地面装饰材料适度调整)
单位面积热负荷:100-120W/m²
施工流程:1.根据销售提供的配置与装饰设计方案,按照设计规范进行方案初步设计
2.业主、装潢设计师、项目经理与我司设计师相约一同看现场水电交底,进一步讨论修订设计方案
3.待水电施工完、卫生间防水做好,现场满足施工条件后安排施工人员及材料进场,
4.按照我公司规范施工完,压力测试后,施工人员会同我公司监理及业主方三方验收,验收合格后压力表降压保至二期施工再拆
5.组织混凝土找平回填,由装饰公司负责,我公司可陪同验收
6.待墙面粉刷完毕,厨房砖贴好后业主通知我公司安排施工人员进场进行二期施工(接强弱电线、安装温控器与壁挂锅炉)
7.待燃气开通,业主要求调试时售后部技术人员进场进行最终安装和调试,交付业主使用方法和维护保养事项,填写客户信息
设计施工依据:
《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004
《擎天冷暖供热设计标准》Q/QTBZ-TY-2011-01
《擎天冷暖供热施工及验收标准》(水地暖)Q/QTBZ-TY-2011-03

首先欣赏下小区外景

图片2.jpg

图片3.jpg

图片4.jpg

户型图
图片5.jpg
平面布置图
图片6.jpg

装修效果图

图片7.jpg
1.jpg

锅炉设计.jpg

3.jpg

擎天冷暖专订设计标准与施工验收规范

图片8.jpg

施工班组秦师傅与王师傅

图片9.jpg
图片10.jpg

图片11.jpg

图片12.jpg
开工前首先要核对开工报告与设计图纸

图片13.jpg
工具放置于阳台

图片14.jpg
挤塑板到场

图片15.jpg
墙面开槽布置锅炉主供水管

图片16.jpg
温控器位置标记

图片17.jpg
温控器位置标记

图片18.jpg

图片19.jpg
地暖二通混水单元

图片20.jpg
地暖二通混水单元

图片22.jpg

图片23.jpg
分集水器挂墙

图片24.jpg

图片25.jpg
行业内人士都能看得懂这几个接头和接口的^_^

图片26.jpg

图片27.jpg
注意边角保温条一定要完全粘上,以免产生冷桥,增加热损失

图片28.jpg

图片29.jpg

图片30.jpg

图片31.jpg
图片32.jpg
图片33.jpg
图片34.jpg
我公司专订地暖反射膜

图片35.jpg
图片36.jpg
图片37.jpg
图片38.jpg
均匀洒满关卡

图片39.jpg
图片40.jpg
图片41.jpg
德国瑞好专用地暖管16x2.0

图片42.jpg
图片43.jpg
盘管一定要平直,间距在150mm-180mm,长度也要控制合理,各回路不超过120m

图片44.jpg
图片45.jpg
图片46.jpg
图片47.jpg
图片48.jpg
系统注水排气、打压

图片49.jpg
图片50.jpg
试压0.8Mpa,半小时内无渗漏掉压降至0.4Mpa保压

图片51.jpg
图片52.jpg
监理进场验收(女中豪杰,呵呵)

图片53.jpg
图片54.jpg
复核接头尺寸,记录验收数据

图片55.jpg
接头轻微松动,师傅在做修正

图片56.jpg

与业主、项目经理交底验收,交待注意事项

图片57.jpg
图片58.jpg
经检查验收合格后业主在验收单上签字确认

图片59.jpg
最后向我们工作在一线最可敬的师傅说声谢谢

图片21.jpg
图片1.jpg
发表于 2012-7-18 13:38:17 | 显示全部楼层
整个是工作的很细致 但是 照片清晰度不够好 建议下一篇 选择好的相机拍 可以多拍然后选好的上传
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 13:52:44 | 显示全部楼层
看到你们在施工中还没有放管器 这样施工会很累 同时还多一个人在那里放管 推荐使用金明的放管器http://jmkd.shop.n3.com.cn/sell/index.php?itemid=55125
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 16:11:54 | 显示全部楼层
应该是手机拍摄的!工程做的很细致哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 17:01:16 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 21:26:38 | 显示全部楼层
实在是太正规了!北京的公司都没有这么正规的!佩服
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-19 09:03:35 | 显示全部楼层
合肥供暖行业内我比较敬佩的三家企业之一。另外两家是国佳冷暖和保乐机电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-19 15:45:16 | 显示全部楼层
做的不错,加油!!!希望你们今年和你们的名字一样,一柱擎天,笑傲地暖江湖!!!{:soso_e156:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-19 16:02:46 | 显示全部楼层
确实做的不错,值得学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-20 09:49:53 | 显示全部楼层
        专业源于专注!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表