舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 3786|回复: 6

三门峡海关物流中心大厦地暖工程

  [复制链接]
发表于 2012-12-4 13:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 格瑞暖通 于 2012-12-4 13:26 编辑

三门峡海关物流中心大厦地暖工程
1、工程概况
    三门峡海关物流中心,建设单位为三门峡市城市建设投资开发有限公司。地上十三层,地下一层,建筑面积约14280平方米,13层框架结构。一至六层为办公,七、八、九层为员工宿舍,十、十一层为招待所、十二层为健身房,十三层为会议室。
2、设计依据
2.1.《采暖通风及空气调节设计规范》(GB50019―2003)
2.2.《采暖与卫生工程施工及验收规范》(GBJ242―82)
2.3.《地面辅射供暖技术规程》(JGJ142―2004)
2.4.《河南省地板辐射采暖技术规程》
2.5.《城镇燃气设计规范》(GB50028―93)
2.6.《居住建筑节能设计标准》(DBJ 14-037-2006)
2.7.低温热水地板辐射供暖系统施工安装标准图03K404
2.8.中华人民共和国建筑行业标准地面辐射供暖技术规程
3、设计方案:
应建设单位的要求,本工程采用低温地板辐射采暖系统。热源采用市政热源,在地下室设换热站。为保证楼层及房间的热荷需求,分别进行管距设计。
4、设计参数:
4.1 冬季室外计算-5℃,平均温度1.2℃,相对湿度57℃,采暖期97天.
4.2冬季采暖室内温度:办公室、宿舍、会议室18℃;门厅、走道和辅助性用房12~16℃。
4.3本工程设计热负荷为1121KW.单位面积耗热量为38.0W/M2。户内采用地面辐射供暖系统。
4.4本工程室内采用地面辐射供暖系统,采暖热媒采用50/40℃的低温热水。
4.5地下换热站内设有采暖系统的定压装置,高区系统阻力为38Kpa,低区系统阻力36KPa.
5、采暖系统构成
5.1本工程室内采用低温地板辐射采暖系统,各室分别设有分水器和温控装置。】
5.2本工程采暖水系统共分上下两个分区,一至七层为低区,八至十三层不高区 。
5.3每个分区主主管采用异程系统,各层干管采用同程系统,便于水力平衡,
5.4每层采用干管敷设在下层走廊吊顶中,支管穿楼板接入上层室内分水器。
6、采暖施工说明:
7、户内采暖系统采用低温热水地面辐射供暖系统,供回水管道均布置在本套内的楼板垫层内。
7.1在加热管与分水器、集水器的接合处,分路设置调节性能好的调节阀,以满足调节室温的需要。
7.2各户的分水器的总进水管和集水器总出水管间设置旁通管路及阀门。
7.3在每个分水器、集水器上均设置自动排气阀。

设计图.jpg

设计图2.jpg

设计图3.jpg

设计图4.jpg

                                       设计图

海关大厦.jpg
         外景图片

1.JPG


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


 楼主| 发表于 2012-12-4 13:20:00 | 显示全部楼层
今年太忙了,但是施工日记大赛一定要参加的嘿嘿。大家多多支持谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-4 13:46:02 | 显示全部楼层
忙说明生意好呀 配图带上文字说明就更好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-4 15:49:42 | 显示全部楼层
施工很规范,还统一着装的,{:soso__16984349925490629196_1:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-5 12:46:08 | 显示全部楼层
向参与2012年第五届鑫帆杯全国地暖施工日记大赛施工企业致敬!
作为优秀中国地暖人的”职业奥运“楷模角色,为共同推动地暖规范设计、规范施工,规范行业发展起到较大促进作用!

敢于分享是一种美德!!引领行业发展与提高!!出来分享的企业多在设计,施工,服务做的很优秀,还抽出休息的宝贵时间,认真编辑上传大赛作品,付出很多精力的! 很多公司做不到~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-5 13:05:10 | 显示全部楼层
学习了        
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-6 14:11:12 | 显示全部楼层
虽然图片少,但一看都是非常规范的施工。{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表