本帖最后由 贵州恒沃节能 于 2012-12-5 16:19 编辑
工程名称: 贵阳SPA会所空气能地暖工程
工程位置: 贵阳市乌当区
工程概况: 本项目位于贵州省贵阳市乌当区,采暖面积约550㎡,建筑墙面采用外墙保温,墙面热阻1.101㎡.k/w,屋面结构总热阻R 1.71㎡.k/w,屋面传热系数K为0.54w/㎡.k,地面结构总热阻:1.67㎡.k/w.。(该数据为我公司根据贵州目前保温情况收集到的数据) 采暖按甲方的要求,室内采用低温热水干式模块辐射采暖进行设计,共计19间,3个室内阳台,加上通道等公共区域,采暖面积约550平米。考虑到甲方经营特殊性需要,室内温度要求比较高,总采暖负荷约为78.93KW,地面保温层选用30mm挤塑板干式模块、伟星16*2.0 PE-RT地暖专用管,采暖干管及机组连接管采用伟星管,根据具体情况计算负荷并进行机组选型、控制系统及管路系统设计。 设计原理: 通过空气能热泵主机加热热水,供地暖系统运行。采用干式模块,加热速度提升较快,比较符合南方采暖及本项目的实际情况。 主机设备: PHNIX芬尼克兹超低温热泵 地 暖 管: 伟星管 其 他: 干式模块 钢丝网 曼瑞德分集水器、温控器 地暖专用反射膜 芬尼克兹专用水箱 水泵 施工特点: 本方案地暖施工有干式部分和湿式地暖部分,而且工期紧,必须与装修交叉作业,还要做好现场保护。主机连接与地暖连接方式及控制方式,与传统的燃气地暖方式不同。 地暖运行情况: 地暖开启后,地板温度半个小时就可以达到24-26度。在房间门没有安装好的情况下,通过加热室内温度可以达到20多度,系统运行稳定。 以下是我们的图纸及现场安装照片: 1、采暖系统图 2、地暖设计图 3、干式地暖设计图 4、地暖现场安装照片 湿式铺设 干式铺设1 干式铺设2 干式铺设3 需要注意的是: 干式铺设,管路不能过长,避免进回水温差过大。如果干式模块的导热较好,会节约很多能源,因为热量会很快辐射到室内。 这样的方式,适合南方间歇性采暖或即开即热,不用即关的采暖习惯,也很适合生活节奏快的人群。尤其是一些营业性场合,采用这样的方式,可以有效节约采暖费用。
5、主机现场安装照片: 正在做保温的管道 安装好的主机系统(2个区域,2套系统) 系统运行压力检测 系统运行温度检测 6、控制系统 分集水器 空气能地暖总结: 作为地暖新型的热源,空气能节能是非常具有优势的。不过,很多人对于它的稳定性抱有怀疑的态度。尤其是在贵州,虽然贵州属于南方地区,但是冬季空气湿度较大,并时常伴有凝冻的产生。所以,对于空气能冬季制热能力要求就比较高,系统运行必须稳定,化霜能力比普通空气能要强。 鉴于以上的情况,我们做了大量的技术改进和大胆创新,并有了厂家PHNIX的专业技术支持,使得我们能顺利完成这个系统,并使之运行良好。 以上是我们的一点积累,希望能和业内的专家及同行朋友多多交流,如有不妥之处,也希望大家能给出宝贵的意见,以便我们改进。 我们的联系方式: 贵州恒沃节能技术有限公司 公司地址:贵阳市遵义路浙江商城B区20208 店面展示:贵阳市油榨街红星美凯龙一期2楼 电话:0851-5228667 QQ:1498525085 |