舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 3811|回复: 3

山西日泰建筑安装有限公司施工日记

[复制链接]
发表于 2013-11-12 18:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 shanxidinuan 于 2013-11-12 18:27 编辑

山西日泰建筑安装有限公司施工日记
项目名称:山西太原复地·东山国际A区项目
采暖方式:低温热水地板辐射采暖
采暖面积:8万平方米
施工材料:日泰牌PE-RT
                 日泰牌分集水器
                 日泰牌弯管器
                 日泰牌卡钉
                 日泰牌PPR支管
第一章  工程概况
一、工程概况
山西太原复地·东山国际A区项目采暖系统应用低温热水地板辐射采暖技术,总采暖面积约8万平方米。
地板辐射采暖分包内容:安装支管;安装分(集)水器;铺设保温层、铝箔、布设导热地盘管并对工程质量与进度负责。
二、工程特点
1、设计、施工、售后服务一条龙。
2、地板辐射采暖工程不宜与其他施工作业同时交叉进行,对于有可能发生交叉作业的情况要求双方密切配合、紧密合作。
3、地板辐射采暖工程要求同土建总包单位紧密配合、加强合作以确保达到整体工程的质量与进度要求。

东山国际效果图

东山国际效果图

未命名1.jpg

未命名2.jpg

第二章  编制依据与说明

一、编制依据
1、山西太原复地·东山国际A区项目低温热水地板辐射采暖工程施工图。
2、山西省工程建设标准DBJ/T221-2001《低温热水地板辐射采暖工程技术规程》。
3、国家标准JGJ142-2004   J 365-2004《地板辐射供暖技术规程》。
4、国家标准GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》。
5、根据甲方、土建总包单位所提供的应具备地板采暖施工条件的现场情况编制。
6、根据我公司的施工经验进行编制。
二、编制说明
1、在全面施工前的准备阶段,我方经现场实地考察后,需要与甲方、监理、土建总包单位签署与本工程相关的工程洽商文件,我方以此作为编制施工组织设计的依据。
2、我公司根据在确保施工进度的前提下,在经监理验收合格、土建总包单位所提供的应具备地板采暖施工条件的现场情况基础上编制本施工组织设计。

1pic1 (3).gif
第三章  施工准备与组织机构
一、施工准备工作  
施工准备工作的完善与否是工程能否顺利实施的基础。
1、土建总包单位的施工准备工作:
1.1、采暖工程施工图组织有关工种进行会审、技术交底,以便双方协作施工。
1.2、提供地暖施工用电、用水、材料库房及场地。
1.3、提供地暖施工所要求的作业面,其内容如下:
(1)、清理地面落地灰,要求室内地板采暖以下基层的平整度确保高低差在10mm以内。
(2)、予留室内各部位50线以利于标高控制。
(3)、为满足面层的标高,要求室内地板采暖以下基层上表面标高应达到:室内地板采暖以下地面标高+设计要求的聚苯乙烯保温板厚度+设计要求的混凝土填充层厚度=设计规定的混凝土填充层交工标高。
(4)、卫生间及室内需要做防水的部位需完成防水层施工、打好垫层并通过闭水实验验收。
(5)、室内楼板以上有强、弱电或其他管线敷设安装要求的,需完成穿线工作并通验收。
(6)、地板采暖以下基层要求干净(无尘土及石子)、无杂物堆放,室内墙体与地面交界处无落地灰做到室内处理清洁。
(7)、卫生间地板采暖以下地面标高要求低于室内地面20mm。
为保证工程质量、施工进度,以上七项由土建总包单位所提供的符合地板采暖施工要求的作业面需经监理验收合格后方可交付我方施工。
1.4、予留各层的施工洞口以便与我方及其他工种的施工。
1.5、提供利用垂直提升机输送地暖施工材料的帮助。
1.6、组织有关部门做好对地板采暖工程质量与验收的 准备工作。
1.7、统一安排施工进度计划并组织实施。
2、地板辐射采暖分包方的施工准备工作:
2.1、组织设计与施工的图纸会审工作,以熟悉图纸、了解设计意图、明确施工工艺。
2.2、配合土建总包单位进行技术交底工作,以便于双方协作施工。
2.3、编制施工组织设计。
2.4、根据已通过甲方封样验收的材料品种及施工进度计划进行备料。
2.5、协助监理、土建总包单位对地板辐射采暖施工前所应具备的施工现场条件进行
2.6、组织人员、材料按工程计划分批到为,并对有关人员进行技术、质量、安全的全面交底。
2.7、为确保工程质量,要做好技术资料存档及报验的准备工作。
二、组织机构与劳动力安排
1、现场组织机构框图:(见下页)
2、质保体系:
2.1、质量方针:质量第一、信誉第一、用户至上。
2.2、质量目标:地板辐射采暖施工力保验收合格率100%,与土建总包单位紧密合作,争创优良工程。
2.3、岗位职责:项目经理主管工程的全面工作,要求工程管理技术人员各尽其责,认真履行管理制度,各施工小组实行定额考核,所有工作人员均要严格执行公司的奖惩制度。
3、劳动力安排:工程管理人员:4人;施工安装人员:24人。
共计:28人
第四章  材料运输与管理
一、材料运输与安置
1、地板辐射采暖所有材料均采用汽运到场,根据工程进度计划制定发货清单,装车时需采取减震措施,材料到场时由材料管理员负责监督卸货,点验完毕后办理交接手续,要求材料装卸时不得抛、摔、滚、拖,避免接触油污。
2、所有材料均要分类、分规格按安装顺序入库堆放,并堆放整齐。
二、材料管理
1、建立保管、领发制度。
2、及时履行材料进场报验手续。
3、作好现场材料的保管工作,如出现丢失、损坏,一切经济损失由责任人承担。
第五章 施工机械进场计划
一、工程所需设备及工机具电表箱4个;施工用电缆;热熔机4个;电动试压泵2台;手动试压泵8台;电锤5台;螺丝刀7把;扳手9把;管钳子5把;地暖管专用剪15把;米尺3把;壁纸刀12把等。
二、施工机械进场前的准备工作
1、与甲方及土建总包单位协商进场设备的存放场地及施工接水、接电方面的相关问题,并在进场前予以解决。
2、考察现场施工条件以确定施工机械进场的先后顺序,在施工条件具备的情况下我方将所有施工机械一次性进场。
三、施工机械运输与管理
1、在施工条件完全具备的情况下,以上机械器具准备一次通过汽运到场,安置在甲方和土建总包单位指定的位置并设专人看管。
2、机械管理人员严格执行公司施工机械管理制度,确保设备完好无损,如出现丢失、损坏一切经济损失由责任人负责承担。
3、现场施工过程中要求所有施工人员严格按照《建筑机械使用安全技术规程》和《建筑施工现场临时用电安全技术规程》进行操作,以确保施工机械的完好及人身安全,挖掘隐患避免事故的发生。
第六章  安装、施工
一、施工方法
1、施工前要配合监理、土建总包单位进行室内找平层检查工作,如现场不具备施工条件(如存在地面平整度不够、地面标高不符合要求、地面杂物堆放等情况)或具备条件的工作面量无法满足地板辐射采暖工程进度计划,在此情况下不应进行地板辐射采暖施工。
2、施工时先组装分(集)水器再将分(集)水器以四点膨胀螺栓固定与墙壁上或地面上,如有尺寸偏差分(集)水器中轴线以室内50线为基准线。
3、与前一项同时进行的是铺设挤塑保温板,其要求如下:
(1)、将厚度×高度=10mm×60mm的聚苯乙烯保温伸缩板条固定在沿室内墙体周边安装;室内有防水要求的房间(例如卫生间、厨房)及室内不做导热地盘管部分不做沿墙板条。
(2)、铺设δ=20mm、容重≥35kg/m3挤塑保温板要求作到平整、搭接严密;卫生间及厨房根据图纸要求及现场实际情况,予留卫生洁具及厨房案台位置。
(3)、铺设铝箔和加热盘管直接固定在复合绝热层上的方式时,所使用塑料卡钉要求作到平整、帖服。
(4)、按施工图放线定位,管道距墙尺寸小于100mm,即将沿墙管道定位于距墙≥100mm,放线时在满足房间盘管间距原则的基础上根据现场实际情况予以合理调整。
(5)、按图纸要求铺设导热地盘管,导热地盘管的弯曲半径不应小于8倍管径。
(6)、导热地盘管与分(集)水器连接前应测量好连接尺寸,用专用管剪断口,管口断面应垂直于管轴线,断口出应对残渣、毛刺进行修整清理,分(集)水器接口为卡箍式自锁紧连接件,将管头插入后拧紧锁母。
(7)、导热地盘管过门口处、引出地面处加装保护波纹套管。
(8)、全部安装完毕后,进行一次压力实验:在进水口连接临时水源,打开进水球阀、排水球阀,注水清洗、排气至出口水无可见颗粒物和气泡,即视为冲洗合格,然后存水打压,用手动试压泵缓慢加压,升压时间不少于15分钟,达到实验压力0.6Mpa,停止加压,稳压1小时不漏水,并在其后补压至实验压力,15分钟内压力降不大于0.05Mpa为合格。此项工作需经自检合格后由监理验收,验收合格,此间需及时作好试压及冲洗自检记录。
(9)、在一次压力实验合格后,在保持0.6Mpa压力的情况下,及时填充混凝土,并在其后48小时混凝土养护期内采暖系统保持该压力。在混凝土施工过程中避免损伤导热地盘管外壁及破坏盘管排列间距。
(10)、在混凝土施工过程中应注意:对于房间采暖面积大于30平方米的地面应设置伸缩缝,当地面短边长度≥6m,沿长度方向每7m设一道10mm宽的伸缩缝,缝中填充δ=10mm聚苯乙烯保温伸缩板条,要求施工人员配合回填施工予留。
(11)、设巡检员专门巡视检查回填层施工情况,做到发现问题及时处理。
(12)、待回填层填充层养护期满需进行二次交工阶段打压,该程序按一次压力实验程序执行,并办理好交工报验手续。
4、所有施工人员及现场技术、质量管理人员均要求按照以上工艺要求操作、施工,并以此作为施工质量考核依据。
二、施工进度计划
1、施工进度计划依据:
1.1、依据我公司的施工经验制定。
1.2、依据甲方、土建总包单位按本施工组织设计要求所提供的地板辐射采暖施工条件制定。
1.3、除因未可预见的工地停电、停水、其他工种对我方施工材料成品造成损坏而影响进度的情况和其他不合理因素及不可抗力因素以外,本进度计划对于其他正常的不可遇见的因素已做了相应的考虑。
2、施工进度计划:
2.1、将地暖施工人员分为8个施工小组,每组3人,要求每组每日完成不低于300平方米的任务量,保证每日完成2400平方米的施工任务,并以此作为施工考核依据。
2.2、山西太原复地·东山国际A区项目采暖总面积约为8万平方米,根据每个工作日所下的施工任务指标2400平方米计算,加上二次试压时间,在不出现质量事故的情况下,我方40个工作日即可完成地板辐射采暖管道系统的安装.
3、特别声明以上人员配制将根据甲方要求施工量可随时增减施工人员。
第七章 质量保证措施
一、施工组织设计编制   
我公司是低温热水地板辐射采暖技术的开发设计、地暖成套安装的专业公司,根据以往工程的成功经验,针对山西太原复地·东山国际A区项目地板辐射采暖工程编制科学、合理的施工组织设计,经审批后施工。
二、工程材料质量保证措施
1、本工程所用材料均由甲方封样验收批准使用。
2、严格执行公司的工程材料管理制度,保证现场到位材料的质量。
3、及时履行材料进场报验手续。
三、施工质量保证措施
1、施工人员全部具备两年以上地板辐射采暖工程施工经验。
2、严格按设计图纸施工,执行现行施工技术规程及国家规范与标准。
3、严格按审批后的施工组织设计组织施工。
4、严格履行工程报验手续。
5、作好施工质量保证资料记录,以备工程竣工验收。
6、严格执行公司的管理制度,确保工程质量。
四、冬季施工质量保证措施:
如工程进度要求紧迫冬季施工或本年冬季不采暖时,我方将采取地暖系统气压实验,并严格执行国家标准JGJ142-2004  J365-2004《地面辐射供暖技术规程》中相关压力试压要求,确保管道工程施工质量,并密切配合土建施工以求顺利完成整体工程。
五、施工进度保证措施
1、做好施工准备工作以便正常施工。
2、做好施工各方的协调配合工作,确保工程进度。
3、严格执行全体施工人员定额考核,确保达到每日工作指标。
第八章  安全生产措施
1、严格执行国家颁布的《建筑安装工人安全技术操作规程》、《建筑机械使用安全技术规格》和《建筑施工现场临时用电安全技术规程》,做好施工操作中的安全工作。
2、施工人员在开始施工前,要检查设备、工、机具的安全性能和执着电及其它相关设施的安全情况,如有隐患需经整改后方可作业。
3、所有施工人员进入现场均要求佩带安全帽。
4、实行每日例会制度,除作好当天施工总结、第二天工作安排、编写施工日志外,还要作好安全生产工作总结,挖掘施工隐患,及时处理。
5、施工过程中与交叉作业的其他工种紧密合工作,施工完毕清理现场要求作到干净、彻底,做到工完场清,做好文明施工。
6、严格履行公司的管理制度,对影响施工安全作业与文明施工的责任人根据情况的轻重予以相应处罚。
发表于 2013-11-13 14:39:52 | 显示全部楼层
日泰加油 日泰地暖 勇往直前
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-15 14:22:08 | 显示全部楼层
感谢对暖立方活动的大力支持与参与!
参与就是交流学习提高,更提升企业品牌曝光率,要客户第一时间知道您,了解您,需要您!
预祝取得好成绩~

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-15 19:08:46 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表