舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 1773|回复: 1

森拉特舒适家私人会所空气能水系统两联供施工案例

[复制链接]
发表于 2017-3-31 21:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 森拉特舒适家 于 2017-4-1 09:33 编辑

私人会所空气能水系统两联供
南京溧水自建高端私人会所,建筑面积为3500平米,分四层,其中四楼与2.3.4为办公、娱乐、居家。层高为3.3米,其中空调面积为1800㎡,采暖面积为2000㎡。
一、设计标准
1)采暖:参照南京20151月至2月天气最冷温度为零下-10度,制热时考虑12000W/㎡,与风机盘管同时取暖,室内升温快。采暖水温为45度热水。每路地暖管控制在85米以内。控制每路在13㎡左右。大厅采用回字形布法,房间采用S形布法。
2)制冷:参照7月至8月最热为45度。制冷水温度为12度。出风口温度可达23度。调至27度室温,只需17度水温,机组非常节能与舒适效果。
二、负荷计算参数
1)总建筑面积3500平米,空调制冷面积为1800㎡,辐射冷负荷300KW,平米负荷150W/㎡,设计要素(20-29度)

2)地面采暖面积为150平米,热负荷300KW,平米负荷180W/㎡,设计要素(18-24度)
三、系统配置
采用特灵空气能超低温60KWKOOIMANCGAR2005R机组,地暖+空调+        合一功能,制冷量为55KW,制热量为59.8KW,其他地暖材料、空调风机盘管、控制面板、地暖面板、分集水器、地暖管、空调水管、水泵等不再赘述。
四、施工技术标准及流程
一)前期准备工作
1、分析施工合同
1)确认砂浆找平层、混凝土填充层厚度及工艺;
2)确认分集水器及管材品牌型号和规格;
3)钢网铺设的工艺及规格;
4)卫生间做法及工艺要求;
5)甲方工期要求及施工进程安排;
6)确认空调面板及地暖安装位置和排线方法。
7)空气能热泵空调主机安装位置及电源线预留。
2、施工过程
1)由甲方、监理方、地热空调施工方参加的协调会;
2)地热空调施工单位就施工过程管理、工艺质量控制、施工作业面、界点验收等相关事宜与相关方进行沟通协调;
3)地暖施工质量、工艺、进度保证、文明安全施工等进行技术交底;
4)甲方提供总包方施工进度计划表,并介绍施工现场各工种作业情况及要求。
2.1、找平层施工
总包给出水平线(500线)——下返面层成活线——弹找平层水平线——水泥砂浆找平——刮杠刮平
1)施工材料:水泥:应采用32.5号以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。砂:细砂、中砂、含泥量不大于5%。找平层水泥砂浆配合比为1:3。
2)主要机具及工艺:砂浆搅拌机、砂浆泵送设备、2m靠尺、刮杠、木抹子、平锹、钢丝刷。浇筑水泥砂浆:通过水泥砂浆泵送设备送至浇筑位置,进行浇筑,刮杠刮平。水泥砂浆找平层厚度为20mm。
2.2、分/集水器安装
1)分水器、集水器在门窗封闭后进行安装。地热管铺装前确认分集水器位置,水平安装时,宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm。
2)在分水器、集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位当管间距小于100㎜时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。护套管的水平高度要在同一个平线上。

1、外景图。
图片1.png

图片2.png

图片3.png

图片4.png

2,施工计划与安全
图片5.png

图片6.png

图片7.png

图片8.png

3、空调与地暖管安装过程,共用进水回水管路,使用直径63管材,50,40,32,25镀锌衬塑,保温棉采用B1级华美
图片9.png

4、电工施工时,控制面板(空调面板,地热面板)必须要与其它控制开关一致,同一时间布线管最为合适,并把电源控制线预先放到位置上。
图片10.png

5、风机盘管安装控制线及线管。
图片11.png

6、大厅风机盘管安装
图片12.png

7主管路安装,整齐排例。
图片13.png

图片14.png

8、箱子与分集水器安装
图片15.png

9、出风口帆布连接
图片16.png

10、楼上与楼下整个水路布局
图片17.png

11、楼顶安装主机位置,全景。打压测试漏水。稳压8KG直至安装主机。最终不低4KG压力为正常。
图片18.png

12、开花吊顶一角。
图片19.png

13外机机组。
图片20.png

14、大厅出风口,回风口预留一角。
图片21.png

15、房间吊装一角。
图片22.png

图片23.png

16模块铺好开始布管安装
图片24.png

17、开始布管安装
图片25.png

18、每路控制85米内,回型布列
图片27.png

19、师傅用心排管。
图片28.png

20、卫生间布管。
图片29.png

21、地板区安装地暖,直接铺上木地板。
图片30.png

22CAD设计图
图片31.png

23、出风口、与回风口安装。采用ABS。
图片32.png

图片33.png

24整体
图片34.png

图片35.png

施工后记
空气能热泵三联供或二联供系统设计,在于整个水路合理设计,整个用材料的精准控制,真正做到节能,舒适,合理。在控制方面采用联动方式控制,使得主机工作起来更顺,寿命更长。只要充分考虑压力合理性,流量的合理性,控制路的合理性,节能上的合理性,使用上的合理性,就会把空气能热泵三联供做的更好,更有市场。
望大家指点不足之处。该工程运行两年,各项指标均达到预定效果,业主非常满意。地址:南京市溧水区永阳镇毓秀路103-104室森拉特舒适家
联系方式:025-57208887


发表于 2017-4-27 11:46:27 | 显示全部楼层
点赞,学习,支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表